空调故障代码汇总

美的清静星KFR-26GW/C1Y\KFR-33GW/C1Y

P0---压缩机过电流保护

P1---室内风机转速失控

P2---室内主板与开管板2min通讯不上

P3---室内管温传感器开路或短路

P4---室内温度传感器开路或短路

P5---风机温度熔断器熔断

P6---无过零检测信号或信号时间间隔不对

P7---机型不对

澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下:
1.室内温度传感器故障,数码管显示01。
2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。
3.系统异常,数码管显示03。
4.制冷防霜冻,数码管显示04。
5.制热过载,数码管显示05.

伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
   运行LED每周期闪1次   室内风机故障
   运行LED每周期闪2次   室温传感器故障
   运行LED每周期闪3次   热交换器传感器故障
   正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW   定时LED10秒闪3下   风机故障
   定时LED10秒闪5下   制冷系统故障
   定时LED10秒闪2下   室温传感器故障
   定时LED10秒闪1下   内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
   定时LED闪2次停2次   进风口传感器坏
   定时LED闪3次停2次   室内盘管传感器坏
   定时LED闪7次停2次   除霜传感器坏
   定时LED闪8次停2次   PG电机坏
   运行LED闪6次停2次依次循环。   首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
      运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
   运行LED闪烁。   防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
   运行LED闪2次停2次   进风口传感器坏
   运行LED闪3次停2次   室内盘管传感器坏
   运行LED闪7次停2次   除霜传感器坏
   运行LED闪8次停2次   PG电机坏
   运行LED闪6次停2次   盘管保护
   运行LED闪6次停2次依次循环。   首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
      运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
KFR-35GW/C KFR-52LW/C  
           P1   室内环境温度传感器故障
   P2   室内盘管温度传感器故障
   P3   室外化霜温度传感器故障
   P5   制热长时间无热风吹出故障
   P6   EEPROM故障
   P7   显示板与室内控制板通讯故障
   P8   室内风机故障
KFR-50GW
   21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮   风机故障
   21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮   制冷系统故障
   21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮   室温传感器故障
   21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮   内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
   “Electrolux”标志闪烁   "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
   “Electrolux”标志不显示   在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
   运行LED闪烁。   首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
      当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。

长虹空调故障代码
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B)   F1   室内温度传感器异常
   F2   室内盘管温度传感器异常
   F3   室外环境温度传感器异常
   F4   室外盘管温度传感器异常
   F5   压缩机排气温度传感器异常
   P1   压缩机排气温度异常
   P2   CT电流异常
   P4   JPM故障保护
   P5   四通阀切换异常
   E1   室内主控板与控制面板之间通讯异常
   E2   室内主控板与室外控制板之间通讯异常

KF-75LW/W3S  KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS   E1   主控板与面板之间通讯错误
   E2   主控板与室外板之间通讯错误
   F1   高压开关保护
   F2   室外风扇电机热保护器动作
   F3   室内风扇电机热保护器动作
   F4   低压开关保护
   F5   逆相保护
   F6   缺相保护
   H1   压缩机过流保护
   H2   压缩机堵转保护
   H3   检测不到压缩机电流
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/M  KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M
   无显示   制冷剂不足
   E1   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E2   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E3   室内机测到从控制面板传来的异常信息
   E4   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E5   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E6   室外机测到从室内机传来的异常信息
   E7   室外机测到从室内机传来的异常信息
   P1   室内风扇电机热保护器动作
   P2   室外风扇电机与压缩机热保护器动作
   P3   排气温度异常
   P4   高压开关保护
   P5   逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
   P6   室内机和室外机的模式不兼容
   F1/F2   室内机热敏电阻断路或受损
   F4/F5/F6/F7/F8   室外机热敏电阻断路或受损
   H1   压缩机电机过载
   H2   压缩机电机堵转
   H3   压缩机电流检测异常
   H6   低压开关保护(KFR-71LW/M无)
   H7   连接室内机和室外机线路或管道接错
KFR-48LW     KFR-60/WDS   KFR-60LW/WDES    KFR-51/WDS   KFR-51/D
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-71LW/D   KFR-71LW/WDS  KF-71LW
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
   F1   高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
   F2   室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
   F3   室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS  KF-51LW/FS  KFR-60LW/FS  KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   F1   高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
   F2   室外风扇电机热保护
   F3   室内风扇电机热保护
   F7   温度传感器损坏或异常
   F8   系统异常保护(电压异常、缺氟)

柜机电气故障查询:
  (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示:    室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY”  其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
1:室内温度   2:室内盘管温度   3:室外盘管温度  4:异常信息;  YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
  传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
     故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。
   显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
  再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。

美的空调故障代码
美的 KFR-25、35F、F1系列  
顺序:工作灯、定时灯、化霜灯。 ☆闪○亮×灭  
   〇 〇 ×   电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
   ☆ ☆ ×   风机速度失控
   ☆ ○ ×   过零检测出错
   ☆ ☆ ×   主芯片和计算机通信不上
   ☆ ○ ×   室内蒸发器温度传感器开路或短路
   ☆ × ×   室内房间温度传感器开路或短路
   ○ ☆ ×   温度保险丝断保护(FUSED)
   ☆ ○ ×   室内蒸发器高温保护或低温保护
   ☆ × ×   抽湿模式室内温度过低保护
   × ○ ○   上电时写EEPROM参数出错
   ○ ○ ○   上电时读EEPROM参数出错
   ○ × ☆   运行时写EEPROM参数出错
KFR--40GW/BPY-R
   E0   参数错误
   E1   室内外机通信故障
   E2   过零检测出错
   E3   风机速度失控
   E4   温度保险丝断保护
   E5   室外温度传感器故障
   E6   室内温度传感器故障
   P0   模块保护
   P1   电压过高或过低保护
   P2   压缩机顶部温度

美的KFR-75LW/BD维修资料

1.故障指示功能:

   当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。

   保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。

2.开关板上的故障类型显示。

            故障类型

  显示代码

室外机故障

01

电源过欠压

02

制冷时室内蒸发器温度过低

03

制热时室内蒸发器温度过高

04

室内出风口温度过高

05

室内机主控板预显示板不能通讯

06

室内机电路故障

07

备注:故障代码利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。

同时故障类型显示灯(LED456)指示内容如下:

LED6

LED5

LED4

保护类型

过流保护

ON

室外保护

欠流保护

ON

室外保护

管路过压

ON

室外保护

管路欠压

ON

ON

室外保护

电压过压

ON

电压过欠压

电压欠压

ON

ON

电压过欠压

相序错误

ON

ON

ON

室外保护

A

室外保护

B

室外保护

C

室外保护

其他

室外保护

 

TCL空调故障代码
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
   ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
              1、检查连接导线
      2、检查室内机控制板
      3、检查室外机控制板
      4、检查电器部件
   ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒   管温、室温热敏电阻
   ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒  
                     1、检查热敏电阻
      2、检查插座
      3、检查室内电路板
      4、室内风扇电机
   ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
                1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
      2、检查室内控制板
      3、检查室内风机
      4、检查插座
      5、室外化霜电阻
   ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒   1、制冷量不足
      2、检查除霜电路板
KF(R)-34GW/E5
   E1   室温热敏电阻短路或断路
   E2   室内管温热敏电阻短路或断路
   E3   室外管温热敏电阻短路或断路
   E4   控制器连续16秒未接到转速反馈信号
   E7   压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)

新飞空调故障代码
KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
   E1   室内温度传感器故障
   E2   室内盘管温度传感器故障
   E3   室外盘管温度传感器故障
   E4   室外机故障
KFR-46LW/D热泵型
   1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁   制冷防冻结保护
   2、“运行”灯和“制热”灯闪烁   制热防高温保护
   3、“运行”灯闪烁   制热长时间防冻风保护
   4、“化霜”灯闪烁   制热化霜
KF-46LW
   E1   室温传感器故障,系统停机
   E2   室外温度传感器或连接线故障,系统不停机
   E3   室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW
   “运转”灯闪烁,1次/8秒   室内温度传感器故障
   “运转”灯闪烁,2次/8秒   室内盘管温度传感器故障
   “运转”灯闪烁,6次/8秒   室内风机故障
   “定时”灯闪烁,3次/8秒   室外机盘管温度传感器故障
   “定时”灯闪烁,5次/8秒   室外机故障

新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1        室内温度传感器故障        
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障        
E4        室外机故障
    
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
        
KF-46LW        
        
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
     E1        室温传感器故障,系统停机
     E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
     E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
    运转灯为绿色,定时灯为黄色。
    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数                      室内机状态    
   1次/8秒              室内温度传感器故障
   2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障
    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数                  室外机状态  
    3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
    5次/8秒              室外机故障

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
/DK/DX/DT故障代码        故障内容        故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障        
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故
障        
E4        室外机故障    

KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。      

KF-46LW                
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码    
E1        室温传感器故障,系统停机    
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。    
E3        内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW
故障诊断及保护提示功能:    
运转灯为绿色,定时灯为黄色。    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
内容如下:闪烁次数  室内机状态        
1次/8秒              室内温度传感器故障  
2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障    
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数      室外机状态      
3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障    
5次/8秒              室外机故障

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因  
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)  
E2 压缩机过电流  
E3 电源电压异常  
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常  
E5 室外环温过低保护  
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常  
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路  
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路  

春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因    
E0  系统高压保护    
E1  二次防冻结保护    
E2  室内温度传感器开路或短路    
E3 室内管温度传感器开路或短路    
E4  室外管温度传感器开路或短路    
E5  通迅故障    
E6  电源相序保护    
E7  过电流保护    
E8  卸荷保护    
E9  低电压保护    

春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容  故障原因    
电源,过欠压灯亮  表示三相电源正常    
电源,过欠压灯闪  电源电压过低或过高(187-245V)异常    
除霜,缺相灯亮  表示空调正常除霜运行    
除霜,缺相灯闪  三相电源缺相(检查信号线H与LP)    
延时,过载灯亮  表示空调正在三分钟延时    
延时,过载灯闪  热保护K与压控器断开(检查信号线B)    
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)

春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯  除霜黄灯  运行绿灯  故障原因  
亮  亮  闪  室内外环温温度传感器异常  
亮  灭  闪  室内外管温温度传感器异常  
闪  闪  闪 水泵开关异常  
亮  闪  亮  通迅异常  
亮  闪  灭  过热保护  
闪  亮  亮  过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪 亮  闪  压缩机过流保护  
闪 亮  灭  压力过高或外管温温度传感器坏  
闪 灭  亮  室外环温过低或外环温度传感器异常  

春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护

春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容 故障现象  
E0 室内外通信失败或信号线断  
E1 室外温度传感器异常  
E2 压缩机过载保护  
E3 过电流保护  
E4 IPM变频功率模块保护  
E5 室外管温过高保护  
E6 压缩机排气温度保护  
E7 电源电压过高保护(50型无)  
E8 室外温度传感器异常(50型无)  
E9 室内管温传感器异常  

春兰KFR14LW故障代码
显示代码 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断
E2 压缩机缺相或过电流保护
E3 电源电压过高或过低保护
E4 制冷系统压力过高保护
E5 室外温度过低保护
E6 室内蒸发器温度过低保护
  
春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示内容 故障原因
上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
春兰KFR-32GW/BP故障代码
显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常
黄灯闪 室外机故障
黄绿红同时闪 FT断开保护
黄绿红交替闪 室内外通讯故障
室外机黄灯指示 故障原因
一短一长 与变频器通讯故障
二短一长 室外变频器断路
三短一长 变频器过载或模块保护
四短一长 欠压保护
五短一长 总电流过大保护
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开
春兰KFR-32GW/BP故障代码
显示内容 故障原因
0001 室内温度传感器开路或短路
0010 室外通讯故障
0011 室内风机过热保护
0100 室外温度传感器异常
0101 室外冷凝器温度过高保护
0110 压缩机排器温度过高保护
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
E1 通讯失败
E2 压缩机大电流
E3 相序错误
E4
E5 系统压力吸气过低
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容 故障原因
红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
春兰KFR-35GW/BP故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开路
E2 压缩机过载
E3 过流保护
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 排气温度过高保护
E7 系统压力异常(预留)
E8 Pg电机转速异常
E9 室内管温过高
HY1系列挂机故障代码
E1 室内管温异常
E2 内风机转速异常
E3 压力过高(实为主控板异常)

海尔空调故障代码
F1   冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2   环境温度传感器短路或开路
F3   冷藏空间传感器短路或开路
F4   冷冻温度传感器短路或开路
F5   负7度温度传感器短路或开路

春兰50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
       E1 室外传感器开短路
       E2 压缩机保护器保护
       E3 过电流
       E4 功率模块保护
       E5 室外管温过高
       E6 压缩机排气温度过高
       E7 电压过高
       E8 室内传感器开短路
       E9 室内管温过高            

春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
            E1:通讯失败;
            E2:压缩机过电流br/>            E3:电源电压异常;
            E4:系统压力过高br/>            E5:室外环温过低br/>            E6:室内换热器结冻.
            美的机  变频资料 及故障代码
            美的机 变频资料 及故障代码
            KFR——40GW/BPY-R

            显示内容 故障或保护定义
            E0 参数错误
            E1 室内外机通信故障
            E2 过零检测出错
            E3 风机速度失控
            E4 温度保险丝断保护
            E5 室外温度传感器故障
            E6 室内温度传感器故障
            P0 模块保护
            P1 电压过高或过低保护
            P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
            运行时LED的显示㈠、正常
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED4 亮
            正常关机时 (工作灯)LED4 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
            3、 定时灯
            定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
            4、 换气灯
            连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
            连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
            自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
            自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
            ㈡ 室内机故障显示功能
            LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
            LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
            X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
            O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
            X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
            X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
            O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
            O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
            ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
            X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
            ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
            ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
            ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)

            O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
            (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
            只设L4故障指示灯:
            L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
            16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
            (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
            ㈠、正常运行时LED的显示
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED1 亮
            正常关机时 (工作灯)LED1 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭  

春兰FR-180、260/S风管机

显示代码故障原因  
                        E0 系统高压保护
                        E1 二次防冻结保护
                        E2 室内温度传感器开路或短路
                        E3室内管温度传感器开路或短路
                        E4 室外管温度传感器开路或短路
                        E5 通迅故障
                        E6 电源相序保护
                        E7 过电流保护
                        E8 卸荷保护
                        E9 低电压保护

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS

   显示内容 故障原因
                         E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
                         E2 压缩机过电流
                         E3 电源电压异常
                         E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
                         E5 室外环温过低保护
                         E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
                         E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
                         E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路

春兰KFR-65GW/BPW变频(外)

LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
                         灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
                         灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
                         灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
                         灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
                         灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
                         灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
                         亮灭灭 灭 电源过欠压保护
                         亮灭灭 亮 过电流保护
                         亮灭 亮 亮 总电流过载保护
                         亮 亮 亮 灭 过压或过载保护  

春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码


显示内容 故障原因
                        电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
                        电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
                        除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
                        除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
                        延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
                        延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)

                  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。

春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
                        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
                        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
                        闪 闪 闪水泵开关异常
                        亮 闪 亮 通迅异常
                        亮 闪 灭 过热保护
                        闪 亮 亮 过冷保护
                        闪亮 闪 压缩机过流保护
                        闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
                        闪灭 亮 室外环温温度传感器异常

新科008CPU故障代码



1、  008电路机型:

KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW

2、  008电路故障代码

前提是:故障灯闪

指示
内容
说明

16℃
不制冷
检漏、外机是否工作

17℃
低压、缺相、相序错
1、  缺氟、充氟过多   2、相位检测、电源

18℃
电压正常自动恢复
电压正常自动恢复

19℃
T1开路
插头松、探头坏

20℃
T2开路
同上

21℃
T3开路
1、  插头松  2、探头变值  3、信号线断


注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009电路  SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。


新科010CPU故障代码



1、  010电路机型

KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)

2、  010电路故障代码

发光管指示
记号说明:★-亮    ○-灭




故障内容

★○○
制冷剂泄漏、不制冷

★★○
T1 开路或不良

T1  T2  T3
故障内容

★○★
T2开路或不良

○★★
T3开路或不良






新科23机故障说明



1、  故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。

2、  故障由绿、红、黄灯组合显示。

○绿
○红
○黄

运行灯
故障灯
定时灯


3、  故障代码

发光二极管指示
说明:★-亮    ○-灭

运行灯
故障灯
定时灯
故障原因




T1保护




T2保护




漏氟保护




内风机故障




电流互感器故障




无同步信号




过电流保护

新科空调代码
--------------------------------------------------------------------------------


适用于KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF)

    L1   L2   L3         故障内容
    亮   灭    灭        制冷剂泄漏,不制冷
 亮 亮 灭    T1开路或不良
 亮 灭 亮    T2开路或不良
 灭 亮 亮    T3开路或不良
 亮 亮 亮    电压低保护(定时灯闪)

新科空调015电路
适用机型:KFR-43LW(F),KFRD-48LWH(F),KFRD-50LW/GX.
代码;
   
   1    室内温度滩头故障
   2    室内管温故障
   3    室外管温故障
   4    泄露,不制冷(开机10分钟显示判断,压机热保护,室内管温变质.